登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:印刷机电机漏电,造成全厂零线带电
点击:6985 回复:34
楼主
编辑
引用
管理
chengrunfeng
今天一间印刷厂说全厂零线用电笔测试都带电,而三相火线却有一相用电笔测试不亮。于是各个车间分别停电,确定在印刷车间的问题,再到印刷车间各台机器分别关闸,确定了是一台08机的升纸电机漏电,这台电机一通电,电笔测零线就会亮,同时一相火线就不亮,电机一关,一切正常。不知这样的事情大家常不常碰到。
09-05-19 22:48
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
相线对地,主要问题是接地没有接好,或保护开关失效。
09-05-19 23:36
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
全厂零线都带电,没碰到过
09-05-20 04:11
3楼
编辑
引用
管理
wushulin
我经历过的一个案例:
某一天晚上没有人上班。第二天早上班时发现所有电脑都烧掉了。电工不知道是怎么回事,无从下手。当时我了解情况后,叫电工去查零线总线。去一看,零线的母线被烧掉。很简单的道理,只要有一台三相的机器开机运行,零线只要断开,回路上就是成了320V~380的高压了。
09-05-20 08:12
4楼
编辑
引用
管理
lb2524166
第一是接地没接好二是相线对地
09-05-20 17:58
5楼
编辑
引用
管理
nyw99812
换个电机试试
09-05-20 20:45
6楼
编辑
引用
管理
塞罕坝电器
这台电机用电量大才能显示电的薄弱地点,零线和这条火线有虚接的地方,比如:变压器上接头螺丝生锈,往下查。方法是,故障出现时用电笔从头往下各点测试就行了。不过带电测试有危险需谨慎。
09-05-21 19:46
7楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
是因为三相缺一相,所以零线带上电了
09-05-22 16:06
8楼
编辑
引用
管理
千千静听
零线不应该带电,可能是接触不良。
09-05-25 17:27
9楼
编辑
引用
管理
zslzhang
应查找零线的接地电阻来判断零线接地端是否已断
09-06-20 09:35
上一页
下一页
工控新闻
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
ABB邀你探索直流应用的世界
非计划停机、试错烧钱?一本白皮书给出破解答案
华北工控亮相2025中国(西安)军工科技产业博览会,筑基数智未来基座
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
更多新闻资讯