点击:3984 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
pengsunshine
这个rs232模块能否用计算机链接通信协议通信? 我测试了一下,发送后,模块上RD和SD同时闪一下红灯,是不是串口线连接有问题?请教有兴趣的朋友!
09-05-19 17:30
1楼
编辑
引用
管理
pengsunshine
还有我使用的是C#语言 使用MScomm控件编写! 反复测试,不知道axmscomm.output要的到底是什么数据! 字符串、ascii码都测试过了!用TT测试命令,没有收到结果......
09-05-19 20:25
2楼
编辑
引用
管理
pengsunshine
刚测试收到结果,不是我要的结果......咋回事呢??自问自答真是无趣啊!
09-05-19 20:43
3楼
编辑
引用
管理
pengsunshine
哪位帮我看看这个串口通信PLC程序有没有问题?谢谢!
附件:
[
本地下载
]
09-05-19 20:50
4楼
编辑
引用
管理
pengsunshine
从PC向PLC发送报文用的是byte[]数组! 感觉还是PLC通信设置的问题...... 困惑
09-05-19 21:33
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
可以用计算机链接通信协议通信,有计算机专用指令,这个在三菱FX系列通讯手册中有的
手册中也有例子,没用过C语言编写,用串口调试软件可以调出来的
09-05-19 21:34
6楼
编辑
引用
管理
pengsunshine
串口调试软件给我发到邮箱,谢谢了!
peng_sunshine@163.com
09-05-20 10:21
7楼
编辑
引用
管理
pengsunshine
用了串口调试软件 可是返回的结果还是不对!会不会是串口线的问题!
09-05-20 20:53
8楼
编辑
引用
管理
pengsunshine
用串口调试软件调试过了,但是收到的数据全是ascii形式的码,如下:95 95 95 95.。。。发送过去的任何数据都收到这个! 不明白了!
09-05-21 20:25
9楼
编辑
引用
管理
pengsunshine
原来是需要一块cnv-bd,额晕! 结贴! 谢谢所有回帖的人!