主题:以太网通信的参数设置

点击:5840 回复:7

风大哥帮忙讲解下,如果我用Q02 PLC和PRO-FACE  GP2600还有一台监控电脑之间用以太网模块QJ71E71-100通信〈带路由器的〉,以太网参数该怎么设置,能发个例子来看看吗。哦对了带路由器的和不带路由器的网线是不是还不一样呀,
09-05-19 00:07

引用 放你一条生路 在 2009-5-19 0:07:49 发言【内容省略】

PLC软件的设置:
附件
附件
附件
09-05-19 08:42

引用 放你一条生路 在 2009-5-19 0:07:49 发言【内容省略】

GP设置:
附件
09-05-19 08:43

引用 放你一条生路 在 2009-5-19 0:07:49 发言【内容省略】

不带路由的必须把另外一头的13交叉,26交叉。
09-05-19 08:44
谢谢解答风大哥,我每次提问你第2天就解答了。小弟感动。
09-05-19 22:31

引用 放你一条生路 在 2009-5-19 22:31:38 发言【内容省略】

你说要是“小弟”变成“小妹”该有多好啊?表情
09-05-21 17:02
哈哈哈哈,那只有来生在报答了,
09-05-21 21:20
你好,GP 2500触摸屏,设置好  本地地址    目标地址    端口1025    PLC以太网模块设置好IP 地址对应触摸屏的目标IP,通讯异常,通讯改为5000后通讯正常,这个端口如何确定?