主题:F930通 信 问 题

点击:615 回复:3

请 教 各 位 师 父 , 我 有 一 三 菱 FX1NPLC和 三 菱 F930触 摸 屏 不 能 通 信 , PLC和 通 信 电 缆 都 是 好 的 , 我 试 过 , 问 题 在 触 摸 屏 , 而 触 摸 屏 和 电 脑 能 正 常 通 信 。
09-05-18 21:30
新人报到:这个不能说明什么。因为GOT同FX通讯用的是422口,同PC是用232口,要去看看422口是否正常,另外,GOT里有参数是设这个通讯口的当前用途的,可以去查一下看设的是否合适。也可以发到三菱的FA中心去找人帮你查一下GOT是否正常,一般来说,GOT的通讯损坏的情况并不多见。SZXD-6021368
09-05-18 21:53
进入到后台查一下RS422的口是不是设置被更改了;
另外PLC加一232BD通讯板也可以与F930上的RS232连上;
09-05-19 08:59
触摸屏要先安装驱动的,有没有安装了