主题:11KW电机电流过大

点击:1294 回复:8

我厂有一台11KW的电机,过变频器,电机有22A,过不了变频器,有谁见过吗
09-05-18 04:15
过不了变频器是什么意思
09-05-18 07:11
变频器的参数按照电机铭牌参数在重新设置
09-05-18 08:10
11kw,22A的电流是正常的,要检查变频器的相关参数是否合理
09-05-18 11:14
就是由变频器控制呀,后来是新买了台电机哦,最重要的是,我那些仁兄说重做线圈可以,最后搞刘那个马达老丢这门生意,
09-05-18 12:23
变频器设置的问题吧
09-05-18 20:34
发表问题前,请先自己读一下,语言通顺了再发表,我们都看不懂怎么帮你?
09-05-19 00:24
没看明白过不了变频器是何意思
09-05-19 20:50
电流22安正常
09-05-23 19:01