点击:6201 回复:30
楼主
编辑
引用
管理
阿宋
帮忙解释一下原因,星三角电机,在起动后几秒种自动停了下了,开关又不跳,
09-05-17 13:58
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
是不是热继电器动作了?
09-05-17 14:11
2楼
编辑
引用
管理
阿宋
有呀,也转了也几秒呢,
09-05-17 14:25
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
我的意思是电机有没有过载,干脆你先把电机线拆掉试一下,如果这样还停那就是控制线路的问题了
09-05-17 15:23
4楼
编辑
引用
管理
shmdg
引用
阿宋
在 2009-5-17 14:25:11 发言
【内容省略】
星接转了几秒,没有成功转为角接。
09-05-17 15:27
5楼
编辑
引用
管理
阿宋
嘿嘿,当然不过载了,其实也是我们想不出是什么原因而已,后来拆下电机,换了轴承,烤下电机线圈,装上又得了,搞了我们大半天,