主题:请教师傅直流24V继电器线圈并联反向二极管起什么作用
点击:19665 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
cmy564
请教师傅,直流24V继电器线圈上并联反向的二极管起什么作用,谢谢
最后修改:
2009-5-15 13:46:49
09-05-15 12:21
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
续流作用,所以又叫续流二极管。
09-05-15 12:35
2楼
编辑
引用
管理
ziege
续流???什么意思呢??作用是什么啊 ……
09-05-15 13:12
3楼
编辑
引用
管理
dlr
在直流继电器线圈两端反向并联一只二极管,可达到延时动作之目的,它的原理是在继电器线圈断电后等于给铁芯增加了一个短路线圈,使释放时间延长了(这就是续流的意思)。
09-05-15 13:43
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
这里有
http://zhidao.baidu.com/question/36068842.html
09-05-15 14:03
5楼
编辑
引用
管理
到处看看
当一个电感在断开时就会产生一个反电势!这个反电势可以比电源电压高出数倍至数十倍??这个反电势会造成对其它电器原件(特别是半导体器件)造成干扰或破坏!!反向并联一个二极管可以吸收这个反电势,保护电路正常工作!和延时没有关系??
09-05-15 14:10
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
看上面的说明应当能明白了;
09-05-15 14:20
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
原来如此
09-05-15 15:04
8楼
编辑
引用
管理
lwcccf
一般说明书都有这方面的说明,不过实际工作中 这样做的不多。 楼下的说说
09-05-15 15:52
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;用不用这个保护要看负载的性质、电流大小、通断频率等因素;
09-05-15 16:37