欧姆珑
我单位现要增容变压器,遇到高低压电缆要并排走线,可我查了好多资料没查到,只好请诸位同行们了,10KV与0.4KV 电缆,能否同一电缆沟排列,需要怎样处理才能达到安全系数,如果不能,高压与低压的电缆安全距离是多少,先谢谢了.望同行多多指点.
09-05-14 00:05
1楼
编辑
引用
管理
花未全开月未圆
不太清楚我以前单位的高压低压好想也有一段并排的只是不长
09-05-14 10:50
2楼
编辑
引用
管理
spdxd
可以做支架,分层布置,低压电缆在上层,高压在下层。层间距离500即可i以
09-05-14 14:44
3楼
编辑
引用
管理
张涛110
做支架,分层布置就可以了呀。
09-05-14 15:12
4楼
编辑
引用
管理
starrain149
高低压.要分开,下面高压,下面低压
09-05-14 16:53
5楼
管理
yataifang
该帖内容不符合相关规定!
09-05-14 17:11
6楼
编辑
引用
管理
欧姆珑
谢谢了,各位,以后和大家多多共享,