主题:急!求救!西门子840D报警120202
点击:10139 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
激光侠
MMC到NCU的通讯电缆用替换法试过,没问题,在别的通道上能用。。。
至于换块板子---成本有点大了!
只是始终没人讲这个7段显示的报警号是怎么回事呀?有人了解吗?
09-06-06 20:04
11楼
编辑
引用
管理
zy1227
呵呵,太巧了,这个故障我今天也遇到了。
两排LED灯全亮,NC和PLC无法总清。
NCU板挂了,更换新的备件后修复。
你可以拔下NCU清理一下灰尘和上面接插件的金手指,没准能起死回生。
可惜的是今天我运气不好,还是换新的NCU才排除故障。
最后修改:
2009-6-14 6:41:29
09-06-14 06:32
12楼
编辑
引用
管理
激光侠
哇!这么惨!
NCU好拆不?你是怎么判断出来的?
能不能发个拆机手续给参考一下。。。
09-06-15 09:22
13楼
编辑
引用
管理
zy1227
NCU很好坼,设备断电,拔掉NCU上的所有插头,松掉上下两颗螺丝,一拔就下来了:)
09-06-15 10:33
14楼
编辑
引用
管理
激光侠
那怎么知道是NCU烧了呢?
用软件判断还是用表量出来的?
09-06-15 21:26