登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:两台并列运行变压器调档时的环流有多大?
点击:2396 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
82252031
两台变压器6300kva,10.5kv/6.3kv,现运行在II档,6kv侧母联长期合闸,10kv侧母联长期断开,因系统电压低,加上本企业用电负荷增大,须把变压器由II档调至III档,但6kv侧两段都不能停电,这样变压器在调档过程中,就会短时运行在不同档位,一台II档10.5kv,另一台 III档10kv,运行持续时间估计不超过30秒,请问这时变压器的环流有多大?能否这样调档?谢谢!!
09-05-12 08:46
1楼
编辑
引用
管理
小代
带档位的变压器不允许带电调档
09-05-12 16:19
2楼
编辑
引用
管理
82252031
当然,调档时变压器是停电的,问题是,1#调好后,需要先与2#并列,然后才能停2#调档,这样才能保证6kv两段不停电。短时不同档位运行,6kv侧电压相差5%,请问环流有多大,如何计算?
(两台变压器上级电源接在同一段,没有同期问题)
09-05-13 01:22
工控新闻
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
更多新闻资讯