主题:plc继电器输出的问题
点击:694 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
yanxueqiang
我选择了s7-200继电器输出的plc 继电器输出是无源触点,我再接一个继电器,它能够驱动得了吗?
09-05-11 08:59
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用DC24V的继电器就行了;
电源可以用PLC上的DC电源,也可以用外部开关电源;
09-05-11 09:07
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
接继电器是没问题的
09-05-11 09:31
3楼
编辑
引用
管理
gongweidxa
把电源电压、电源功率、单个输出点的额定电流等这些因素考虑一下就行了。接一个继电器当然没问题了。继电器输出的PLC输出点不用电器件是什么电压等级的,不同等级的器件你可以选择不同等级的电压。不过不同的电压等级要分别在不同的PLC输出组中。
09-05-11 09:47
4楼
管理
gongweidxa
该帖内容不符合相关规定!
09-05-11 09:48
5楼
编辑
引用
管理
小代
可以,我们用它直接驱动接触器和继电器都行,只要注意电压等级
09-05-11 16:02