主题:燃烧机
点击:2864 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
雁单飞
各位大仙;谁用过利雅路燃烧机.点着火后大概2..3S 后 又熄灭了. 控制器我已更换.是蓝火
09-05-09 17:35
1楼
编辑
引用
管理
tap3000lb
光电眼电路出了问题,检测不到火焰信号,引起系统的自动保护停机
09-05-09 17:55
2楼
编辑
引用
管理
雁单飞
光电眼电路在那一块
09-05-09 18:28
3楼
编辑
引用
管理
lizzong
光电二极管坏了,在喷油头的后面,有两根线连的
09-05-10 16:35
4楼
编辑
引用
管理
薛亮
我们单位用的是MAXON的,主要从火焰监测和火花塞这两点来检查,主要是脏了,清理下就解决了。
09-05-10 19:06
5楼
编辑
引用
管理
薛亮
我们单位用的是MAXON的,主要从火焰监测和火花塞这两点来检查,主要是脏了,清理下就解决了。
09-05-10 19:06
6楼
编辑
引用
管理
薛亮
我们单位用的是MAXON的,主要从火焰监测和火花塞这两点来检查,主要是脏了,清理下就解决了。
09-05-10 19:06
7楼
编辑
引用
管理
雁单飞
我们是烧煤气的.
09-05-10 19:21
8楼
编辑
引用
管理
薛亮
天然气和煤气区别大吗?原里应该一样。
09-05-10 20:15
9楼
编辑
引用
管理
薛亮
天然气和煤气区别大吗?原里应该一样。
09-05-10 20:16