登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:燃烧机

点击:2864 回复:25

各位大仙;谁用过利雅路燃烧机.点着火后大概2..3S 后 又熄灭了. 控制器我已更换.是蓝火
09-05-09 17:35
光电眼电路出了问题,检测不到火焰信号,引起系统的自动保护停机
表情
09-05-09 17:55
光电眼电路在那一块
09-05-09 18:28
光电二极管坏了,在喷油头的后面,有两根线连的
09-05-10 16:35
我们单位用的是MAXON的,主要从火焰监测和火花塞这两点来检查,主要是脏了,清理下就解决了。
09-05-10 19:06
我们单位用的是MAXON的,主要从火焰监测和火花塞这两点来检查,主要是脏了,清理下就解决了。
09-05-10 19:06
我们单位用的是MAXON的,主要从火焰监测和火花塞这两点来检查,主要是脏了,清理下就解决了。
09-05-10 19:06
我们是烧煤气的.
09-05-10 19:21
天然气和煤气区别大吗?原里应该一样。
09-05-10 20:15
天然气和煤气区别大吗?原里应该一样。
09-05-10 20:16

上一页下一页