主题:星三角启动时时间继电器设置时间
点击:9711 回复:37
楼主
编辑
引用
管理
最爱泽泽
如题,星三角启动控制中时间继电器星形转换为三角形时设置的转换时间多少为合适?我一般设置12S,合适吗?
09-05-08 12:35
1楼
编辑
引用
管理
最爱泽泽
例18.5KW的电机,根号P*2+4=12S
09-05-08 12:40
2楼
编辑
引用
管理
wushulin
这个时间是:
当星形启动的最大电流完全下降时为最佳。没有什么公式可以查的,经验是最好的公式。
09-05-08 13:04
3楼
编辑
引用
管理
赵细顺
我一般都选用5S左右!
09-05-08 13:22
4楼
编辑
引用
管理
最爱泽泽
可是我一般都是在公司的,去现场的机会相对比较少,所以经验不足啊,想借鉴下你们的经验。
09-05-08 13:37
5楼
编辑
引用
管理
yccj5000
我也设置5秒
09-05-08 16:33
6楼
编辑
引用
管理
沙漠飞雪
一般情况下都是5S的
09-05-08 20:15
7楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
要看具体负载的惯性的,5-10S差不多的
09-05-08 20:33
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
10秒左右
09-05-08 20:39
9楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
我们公司设置为9S.
09-05-08 21:13