主题:请问时间到了m0.2不断开?
点击:1617 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
hyc418
当c0记数时间到了m0.2接通,t34开始计时,
但是为什么t34的计时时间到了而m0.2不能断开?
今天上机再次调试,确实是断开速度太快,不能看见。
我在c0和t34之间加个上升沿有效的 信号开关就可以断开。
谢谢大家!
最后修改:
2009-5-8 16:57:17
09-05-07 17:00
1楼
编辑
引用
管理
lwcccf
个人认为能断开呀
09-05-07 18:32
2楼
编辑
引用
管理
hyc418
上机调试的时候怎么断不开啊?
09-05-07 20:26
3楼
编辑
引用
管理
中国柳州
个人认为 以梯形图这个程序是可以断开的
但是sfc就不一定
09-05-07 20:37
4楼
编辑
引用
管理
hyc418
我再研究研究!谢谢大家!
09-05-07 21:08
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
如果程序就这么多的话,应该会断开一个扫描周期的
09-05-07 22:28
6楼
编辑
引用
管理
hehong
只断开1个扫描周期,电脑监控看不到。因为M0.2断开后,T34也断开了。下一个扫描周期,T34常闭点接通,M0.2又接通了。
09-05-07 23:01
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
刚才用仿真软件试了一下,是可以断开的,当然在电脑上是不能看到m0. 2断开,但是可以从T34的值看到。
09-05-07 23:33
8楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
只断开一个扫描周期的,断开后,又接通了,所以你看不出来
如果想彻底断开,应该用T34把C0复位的
09-05-08 06:02
9楼
编辑
引用
管理
zxc6688
引用
YXBK
在 2009-5-7 23:33:58 发言
【内容省略】
ls 的正解
09-05-08 08:10