主题:请问时间到了m0.2不断开?

点击:1616 回复:17

附件
当c0记数时间到了m0.2接通,t34开始计时,
但是为什么t34的计时时间到了而m0.2不能断开?
今天上机再次调试,确实是断开速度太快,不能看见。
我在c0和t34之间加个上升沿有效的 信号开关就可以断开。
谢谢大家!
最后修改:2009-5-8 16:57:17
09-05-07 17:00
个人认为能断开呀
09-05-07 18:32
上机调试的时候怎么断不开啊?
09-05-07 20:26
个人认为 以梯形图这个程序是可以断开的
但是sfc就不一定
09-05-07 20:37
我再研究研究!谢谢大家!
09-05-07 21:08
如果程序就这么多的话,应该会断开一个扫描周期的
09-05-07 22:28
只断开1个扫描周期,电脑监控看不到。因为M0.2断开后,T34也断开了。下一个扫描周期,T34常闭点接通,M0.2又接通了。
09-05-07 23:01
刚才用仿真软件试了一下,是可以断开的,当然在电脑上是不能看到m0. 2断开,但是可以从T34的值看到。
09-05-07 23:33
只断开一个扫描周期的,断开后,又接通了,所以你看不出来
如果想彻底断开,应该用T34把C0复位的
09-05-08 06:02

引用 YXBK 在 2009-5-7 23:33:58 发言【内容省略】

ls 的正解