主题:在线求助S7-200通讯问题
点击:1111 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
vbmw002
我现使用的是S7-200 PLC,使用的是RS232/PPI编程电缆(PC/PPI Multi-Master Cable)进行通信,但是为了完成上下位机的通信连接需要把PPI-RS485端延长,但是如果延长线超过20米出现通信错误。怎么才能保证延长20米以上并且通信正常?
最后修改:
2009-5-5 15:01:27
09-05-05 13:58
1楼
编辑
引用
管理
朱利波
求助下PLC供应商,他们都是有技术指导的.
09-05-05 14:34
2楼
编辑
引用
管理
dzfa
正常20米是没有问题的,可能是屏蔽或接地没有做好吧。
也可以加一个RS485的中继器,可以有效的延长通讯距离。
09-05-05 15:28
3楼
编辑
引用
管理
nyw99812
加中继器
09-05-05 18:47
4楼
编辑
引用
管理
blockke
我想主要的电压的衰减,PPI电缆有24V的供电。