登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:高压电缆线路
点击:1192 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
电老鼠
求助:高压10KV电动机电缆敷设时(易燃易爆场所),有什么要求?电缆沟还是直埋,那种更好?谢谢
09-05-05 09:35
1楼
编辑
引用
管理
yccj5000
我们公司就采用的桥架来布线的
09-05-05 10:42
2楼
编辑
引用
管理
ziege
电缆沟比较好……
09-05-05 13:13
3楼
编辑
引用
管理
wgl67672003
不管是采用电缆沟的方式还是直埋的方式,必须保证不能让水泡着。如果情况允许,最好还是采用架空的方式。
09-05-05 17:26
4楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
引用
yccj5000
在 2009-5-5 10:42:23 发言
【内容省略】
10KV的用桥架啊,是不是搞错了
09-05-05 20:38
5楼
编辑
引用
管理
CLIMBER
易燃易爆区域,电气的安装要按照GB50257《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装施工及验收规范》执行。易爆场所10KV参考3。1。7条,易燃场所参考4。2。9条。
规范要求10KV及以下架空线路严禁跨越易燃易爆区域,具体看规范,俺复制不过来。
最后修改:
2009-5-11 12:47:14
09-05-11 12:39
6楼
编辑
引用
管理
wangchengxi
该电机一般都室内安装,建议用电缆桥架比较方便,只要按照相关规范电缆桥架是可行的。
09-05-15 16:24
7楼
编辑
引用
管理
lxfemy@126
对桥架是可行的,我厂里7个10KV的都是电缆沟结合桥架
09-05-15 22:53
8楼
编辑
引用
管理
超级大手
最好采用地埋,
09-05-15 23:04
9楼
编辑
引用
管理
千千静听
直埋,电缆沟,采用桥架都可以。
09-05-24 20:14