主题:请教,黄色部分是什么?
点击:2639 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
cdbcdb
09-05-04 13:51
1楼
编辑
引用
管理
赵细顺
这个问题又出现了,我关心了很久,一直以来没人能给出正确的答案!
我期待答案!
09-05-04 14:13
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
如果沒有更改過工具下顯示色改變功能的話,那么這個顏色代表變換出錯部分。
以一個例子說明:
在早先的FXGP軟體中對于一行梯形圖的行數無限制。
LD M0
OR M1
……
OR M100
OUT Y0
這樣的程序在FXGP中合法,但是在GPPW中不合法,GPPW最大每個梯級行數為24行。
因此,在GPPW中的程序就成為了
LD M0
……
LD M23
OUT Y0
鑒于此狀況,當用戶使用FXGP寫程序后,將其下載至PLC中,而用GPPW讀取,就會存在不可轉換的錯誤發生。
上述只是眾多不可轉換的原因之一。
Regards
09-05-04 14:53
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
43步,串联的接点太多;
09-05-04 15:00
4楼
编辑
引用
管理
赵细顺
谢 谢cvlsam,这个问题一直困饶我几年了,终于得到了解答!
09-05-04 15:12
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
转换到FXGP_WIN-C下打开就可以正常了;
或在程序中加入几个中间继电器过渡一下,不要超过24行也可以;
09-05-04 15:48
6楼
编辑
引用
管理
龙王345
以前我也问过,现在终于明白了,都是高手啊
09-05-04 19:48
7楼
编辑
引用
管理
nyw99812
长见识
09-05-04 19:52
8楼
编辑
引用
管理
清风笑语楼
看君一句话;胜读10年书
09-05-04 20:58
9楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
赵细顺
在 2009-5-4 15:12:41 发言
【内容省略】
知道黄色部分是转换错误,但不知为什么会出错,非常感谢cvlsam。