主题:请教,黄色部分是什么?

点击:2639 回复:10

附件
附件
09-05-04 13:51
这个问题又出现了,我关心了很久,一直以来没人能给出正确的答案!
我期待答案!
09-05-04 14:13
如果沒有更改過工具下顯示色改變功能的話,那么這個顏色代表變換出錯部分。
以一個例子說明:
在早先的FXGP軟體中對于一行梯形圖的行數無限制。
LD M0
OR M1
……
OR M100
OUT Y0
這樣的程序在FXGP中合法,但是在GPPW中不合法,GPPW最大每個梯級行數為24行。
因此,在GPPW中的程序就成為了
LD M0
……
LD M23
OUT Y0
鑒于此狀況,當用戶使用FXGP寫程序后,將其下載至PLC中,而用GPPW讀取,就會存在不可轉換的錯誤發生。
上述只是眾多不可轉換的原因之一。
Regards
09-05-04 14:53
43步,串联的接点太多;
09-05-04 15:00
谢 谢cvlsam,这个问题一直困饶我几年了,终于得到了解答!
09-05-04 15:12
转换到FXGP_WIN-C下打开就可以正常了;
或在程序中加入几个中间继电器过渡一下,不要超过24行也可以;
09-05-04 15:48
以前我也问过,现在终于明白了,都是高手啊
09-05-04 19:48
长见识
09-05-04 19:52
看君一句话;胜读10年书
09-05-04 20:58

引用 赵细顺 在 2009-5-4 15:12:41 发言【内容省略】

知道黄色部分是转换错误,但不知为什么会出错,非常感谢cvlsam。