主题:三层电梯程序的一个思路问题?
点击:2192 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
iciad
我现在编写一个三层电梯程序,假设轿厢停在一楼,三楼无内选和外呼信号,我按下二楼的上行外呼和下行外呼后,轿厢上升到二楼时,两个记忆信号均消失,我们老师说只能二楼上行外呼消失,下行外呼不消失,对不?请各位朋友指点指点。
09-05-04 10:54
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
你没有坐过电梯?
09-05-04 11:10
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
都消失.
09-05-04 11:29
3楼
编辑
引用
管理
iciad
哦~~~~~。假设电梯停在三楼,没有一楼的内选和外呼信号,我同时按下二楼的上行外呼和下行外呼,两者也同样消失,还对不?
09-05-04 11:36
4楼
编辑
引用
管理
iciad
哦~~~~~。假设电梯停在三楼,没有一楼的内选和外呼信号,我同时按下二楼的上行外呼和下行外呼,两者也同样消失,还对不?
09-05-04 11:42
5楼
编辑
引用
管理
myname
看你们老师怎么要求控制, 或去做电梯看看是怎样做的
09-05-04 15:45
6楼
编辑
引用
管理
guomei1345
应该就不对,先执行你按下的其中一个健,然后满足要求后才执行第二个
09-05-04 17:11
7楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
做控制,要合情合理,找个商场里的电梯试一下了,亲自体验一下
09-05-04 19:58
8楼
编辑
引用
管理
nyw99812
先按的不消失
09-05-04 20:09
9楼
编辑
引用
管理
xujingshu
上下都按了,只有在顶上没有呼叫的情况下,全消失,如果三楼有呼叫信号,则二样上行呼叫消失,下行没有,要等从三楼下来时才消失,现在一般的电梯都这样设计.具体要如何还得看你的老师要求
09-05-06 11:54