安川G3变频器,37KW,6个单管IGBT,现在直流母线的保险和W相的两个IGBT烧坏了,但经过初步检查驱动电路没有问题呢,但又不敢直接接上IGBT测试,如果不接IGBT如何测试驱动电路是否正常呢?请高手指点!!!!
09-05-03 21:47
1楼
管理
yataifang
该帖内容不符合相关规定!
09-05-05 15:26
2楼
管理
yataifang
该帖内容不符合相关规定!
09-05-06 17:16
3楼
编辑
引用
管理
orenge
建议把这个也换了吧。
09-05-19 10:09
4楼
编辑
引用
管理
wxgg
W相的驱动电路的元件全部换掉。
09-05-30 16:57
5楼
编辑
引用
管理
iutoto
是这样
09-07-03 00:57
6楼
编辑
引用
管理
mmKulala
楼主,IGBT击穿会导致触发板有大电流经过,一般烧IGBT后更换新IGBT的同时要把触发板换掉(不管好坏,好像安川也没专用工具测触发板好坏的吧),事实上igbt的价格比触发板高,切勿因小失大
09-07-06 16:01
7楼
编辑
引用
管理
aabb7711
好象电容坏的比较多
09-07-30 20:06
8楼
编辑
引用
管理
新三毛
加假负载后可以随便测量