主题:铜排截面积怎么确定?

点击:2665 回复:6

主进线是350A的,上面的导电铜牌应该用什么面积和材质呀?
还有固定用的螺栓有没有要求呢?
那个大虾知道了给解释一下吧,最好能给个计算公式,多谢了
09-04-30 22:19
350A/0.5(功率因数)/3A(1平方毫米承受的电流)=233.3平方毫米
选50毫米*5毫米紫铜铜牌=250平方毫米
固定用的螺栓mm12/mm14
09-05-01 00:27
谢谢了,不过螺栓得要那么大吗?
我用到低压柜子里面的,大多是24V设备呀。
09-05-01 10:14
还有,铜排,螺栓,熔断器,用到24V中和380V中是不是不一样算法了?
还请教楼上的给解释一下呀,谢谢了
09-05-01 10:22
铜排,螺栓,熔断器,用到24V中和380V中是一样算法,(注意设备的功率因数)
09-05-01 11:14
正规做法是:
1,根据负载确定开关容量
2.确定短路电流
3.对铜派进行热稳定校验和动稳定校验.
09-05-01 17:48