主题:一个断路器的问题
点击:1731 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
sjldyx
昨天一个断路器发生故障,进线电压正常,出线电压三个相线没问题,但三相对零线电压不一样,一相400V左右,一相250V左右,一相80V左右。请问是什么原因?
09-04-25 20:48
1楼
编辑
引用
管理
zmx730
请问是负载是那一类型的
09-04-25 21:21
2楼
编辑
引用
管理
lwcccf
好像你量的有问题,相零量出400V?
09-04-25 21:30
3楼
编辑
引用
管理
sjldyx
恩,变压器的输出电压就高,负载是4台2.2KW电机
我是在空载的时候量的!
最后修改:
2009-4-25 21:47:56
09-04-25 21:46
4楼
编辑
引用
管理
sjldyx
我怀疑断路器内部故障造成有一相和零相电阻很低,但一想另两相对零电压应该是一样的啊!我有点迷糊了,请高手指点
09-04-25 21:54
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
有点怪,怎么可能一相一零有400伏的电压,但要是加上那相低的80伏再除2就好像对了,就算是断路器问题那三相线之间的电压应该也会不一样的吧。
09-04-26 02:12
6楼
编辑
引用
管理
1213712137
相线对地短路
09-04-26 05:34
7楼
编辑
引用
管理
sjldyx
我换了一个断路器,上完后一测还是老故障,最后查到断路器进口的零线烧断了,处理完后又换了个新断路器一切正常了
09-04-26 16:14
8楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
这么说来,测出的是感应的电压了
09-04-26 19:33
9楼
编辑
引用
管理
zlx12345
有意思啊,也不是断路器的问题啊!
09-04-27 09:12