主题:请问:西门子PLC CPU315-2DP与MP-277触摸屏能否DP通讯
点击:2086 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
wyh_hua
请问:西门子PLC CPU315-2DP能否与MP-277触摸屏通过DP接口通讯,我试过没有成功,如果能的话怎么设置和编程.谢谢!
09-04-24 21:14
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
你需要将你的CPU的MPI口属性设置为DP。
Regards
09-04-24 21:46
2楼
编辑
引用
管理
HZTGL
西门子S7-300 和触摸屏之间用什么方式通讯
09-04-24 23:23
3楼
编辑
引用
管理
dzfa
可以,但要注意触摸屏组态中plc端口设置的地址与通讯速率要与PLC本身的设置一致。
09-04-25 19:48
4楼
编辑
引用
管理
huw84
通过PROFIBUS协议通讯