主题:熔断器为何发烫

点击:4444 回复:21

我的是三相加热,三相电流是平衡的,为何中间的熔断器发烫?左边的是41C,右边的是42C,中间的94C,不知何故?
09-04-24 15:22
说明你的设备实际上,负载还是不平衡的
09-04-24 15:45
可是我用钳形表测量电流三相是一样的,另柜上的电流表显示也是一样的。
09-04-24 15:57
熔断器发烫是不正常的一个现象,建议你更换。
09-04-24 16:18
你的意思是熔断器有质量问题?
09-04-24 16:23
还是换新的吧
09-04-24 16:31
接触问题
09-04-24 16:55
不是接触问题,螺丝拧得死死的。另外,换了新的温度也很高,很是郁闷!
09-04-24 17:06
中间那路上下口的线接头处看一下,熔断器的上下接口氧化层太多。
09-04-24 17:26
接触电阻过大
09-04-24 17:50