主题:望高手指点
点击:795 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
2768416
现在本人有一台印刷类设备,用的是三菱Q06H CPU,在读程序时要密码,我不知道密码,换了块同样的CPU,把以前的程序写进去出现QD75MH4定位模块报警,以前读写程序不要密码的,现在程序被谁动了手脚,要密码,我以前备份的又不可以用,现在不知道怎么弄?望高手指教,谢谢
09-04-23 21:42
1楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
你是不是只传了程序,没有传智能模块和PLC设置啊
09-04-23 21:53
2楼
编辑
引用
管理
2768416
是呀
09-04-23 22:25
3楼
编辑
引用
管理
hege377
PLC的参数设置也要下载到CPU中才可以的。
09-04-24 14:23
4楼
编辑
引用
管理
2768416
已经设定好,多谢大家的建议