主题:S7 200 的EM235模块的量程为什么是0---4069
点击:898 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
xhd_0
S7 200 的EM235模块的量程为什么是0---4069,4069是怎样计算出来的
xhd_0@163.com
09-04-23 20:35
1楼
编辑
引用
管理
lwcccf
量程是0-4096?
没明白你的意思。量程应是根你的实际输入量程决定的。
09-04-23 21:04
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
不是0-32000或者-32000到32000了?
09-04-23 22:07
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
EM235的满量程对应是0~32000;
检查一下你上面的DIP设置及输入的量程;
09-04-24 08:49
4楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
应该是3200啊,不是4096
是12位带符号的精度
09-04-24 19:09
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
lixiaobai
在 2009-4-24 19:09:02 发言
【内容省略】
-----------------------------------------------------------
S7-200的模拟量不是你想的这种方式来换算的;
满量程对应的是32000,而不是3200;
09-04-25 09:12
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这是EM235上DIP对应的设置;按你的输入信号检查一下DIP设置是否正确;
09-04-25 09:19