主题:在Logix 5000软件中配置PLC硬件问题

点击:2898 回复:5

请问各位:
1.在Logix 5000软件中配置PLC硬件时,为什么在ControlNet网络中点右键就可以添加新的模块,而在DeviceNet网络中却不可以添加新的硬件?
2.组建DeviceNet网络时,1756-DNB 模块上 MOD/NET 红灯显示,是什么原因啊?
谢谢!
09-04-22 16:02
DeviceNet网络可以把参数读上来,要用RSNETWORK for DeviceNet规划
09-04-29 12:56
网络不一样了,当然不一样了,就是如楼上所说的,规划下就可以了,根据自己的需要,确定用读少字。
09-05-05 10:56
红灯亮,网络不通!可能是EDS文件不对,刷一下EDS文件
09-05-09 02:12
问题解决了吗?
跟着学学
09-05-18 21:59
1、要用RSNETWORK for DeviceNet做规划的,而且在5000里配置硬件的话很方便的,用RSLINX把硬件组态读上来,对着就可以做硬件组态了
2、网络不通,检查网络看看