主题:PID温度控制试验曲线的问题
点击:880 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
xuejian0408
求教高手,我之前做PID实验的温控电路的电阻烧了 今天重新焊了上去,
但是实验时 相同的PID参数和恒温箱,得到的曲线却不同 之前采集到5000个点时就稳定了,可是现在7000+个采集点了还在震荡,怎么会这样啊
09-04-22 15:15
1楼
编辑
引用
管理
xuejian0408
请教高人阿
09-04-22 19:51
2楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
系统的属性变了,可以再AT(自整定)一下的
09-04-22 21:40
3楼
编辑
引用
管理
xuejian0408
我用的是PWM的方式加热,一个限流电阻烧了 重旱了一个,这样系统属性也变了了,就是说我之前的整定都白做了了……哭啊