主题:A600.00
点击:1876 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zhoukj
请问在MUDBUS-简易主站通讯中,A640.00支不支持上升延触发,也就是给个上升延能不能把通讯数据发完为止?资料上面没有关于这个的,我的意思是不是在发送数据期间A640.00要不要一直导通,~-~
09-04-21 09:23
1楼
编辑
引用
管理
心情
你做一个置位信号让A640.0=1,随即通过中间变量再将其变为0,也就是A640.0是一个脉冲的信号
09-04-21 13:24
2楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
A640.0的变化比较随机,不是说你想让它什么时候为ON就为ON的。
09-04-21 14:16
3楼
编辑
引用
管理
zhoukj
欧姆龙技术支持的人说"A640.00位为1表示通讯在执行中、为0表示执行结束。" 那怎么能说是随机的呢
09-04-21 16:56
4楼
编辑
引用
管理
心情
是可以置位的,但必须是脉冲的信号,用中间变量再将其复位
09-04-23 10:26