登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:100个模拟量点 是用DCS便宜还是用S7 200便宜
点击:1181 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
jy02525209
S7 300肯定贵
S7 200 编程肯能麻烦点 扩展不够的话 我可以多上几套CPU 我感觉价格可能比DCS有优势 谁做过啊
09-04-18 21:23
1楼
编辑
引用
管理
myname
要多少DIO?, 如果太少, 用多个200CPU觉得浪费DIO啊 控制器成本 2 w ?!
09-04-18 21:48
2楼
编辑
引用
管理
jy02525209
开关量加起来不到30个点
09-04-19 12:01
3楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
这么多点的模拟量,感觉用200不太适合,运算速度可能会很慢,还是用DCS的好一点了
09-04-19 16:42
4楼
编辑
引用
管理
myname
楼主在哪呢 如在华东地区,我可推荐一种美国的PLC,看看能否完成功能、成本合适?!
声明:我不是PLC代理商,只用过他做分布式控制,觉得还可以的;我人也不经常在华东。
09-04-19 21:03
5楼
编辑
引用
管理
lg0808
100太多了吧。
09-04-20 08:26
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
也可以考虑用几台PLC分开控制;
09-04-20 09:27