主题:再请教高手个问题
点击:738 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
xujingshu
我用三菱2N的PLC与三菱变频器通信,我要在PLC上改变变频器的运行频率.我要把频率写到那几个寄存器呀,是D16至D19吗?
图片上不了
RS D10 K12 D30 K10,
最后修改:
2009-4-16 16:28:49
09-04-16 16:20
1楼
编辑
引用
管理
yuntian2008
我看了下RS指令的说明,好像应该是D16-D19,不知道对不对
最后修改:
2009-4-16 19:43:04
09-04-16 19:33
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
关于2N的PLC和三菱变频器通讯网上和论坛里面都有例子的,楼主去搜一下吧
09-04-17 08:11
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;直接用三菱网上的例子;
或在FX2N上装有FX2N-ROM-1的扩展功能卡可以直接对变频器操作;
09-04-17 09:07
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
从D10开始依次放的内容如下图
按8位传送时
频率是放在D16到D19四个中
09-04-17 21:36
5楼
编辑
引用
管理
月泽
取决于你的发送准备指令 RS D10 K12 D30 K10
D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21
ENQ H05 站址 指令代码 等待时间 数据 效验码
09-04-18 14:01
6楼
编辑
引用
管理
xujingshu
谢谢了各位
09-04-24 12:00