主题:三菱FX数据问题
点击:731 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
xujingshu
三菱FX系列数字转换问题
比如:我想把: D200里面的二进制数变成16进制数,分别放入D20-D23中,且第个寄存器只存一组十六进制数.
比如说我的D200里面的数是0011 0101 0110 0111 要在D20中0003H D21中是0005H D22中是000CH D23是000DH.
该如何处理
最后修改:
2009-4-15 14:42:35
09-04-15 14:31
1楼
编辑
引用
管理
xujingshu
也不知表达的正确与否,反正我就是要把D200里面的数分成四组分别放入D20-23中
怎么没人理我呢
最后修改:
2009-4-15 15:23:05
09-04-15 14:38
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用逻辑运算就可以实现了;
09-04-15 15:26
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
看看这样行不行MOV D200 K4M0,MOV K1M0 D20,MOV K1M4 D21,MOV K1M8 D22,MOV K1M12 D23,不知还有没有其它更好的方法。
09-04-15 15:36
4楼
编辑
引用
管理
xujingshu
用逻辑有点麻烦的感觉.谢谢了
09-04-15 16:10
5楼
编辑
引用
管理
zytlc
mod d200 k16 d20
div d200 k16 d200
mod d200 k16 d21
div d200 k16 d200
mod d200 k16 d22
div d200 k16 d23
09-04-15 20:56
6楼
编辑
引用
管理
zmxiong
引用
zytlc
在 2009-4-15 20:56:51 发言
【内容省略】
你在FX系列中 mod是什么指令?????
09-04-16 14:39
7楼
编辑
引用
管理
xujingshu
谢谢大家给的方法
09-04-16 16:15
8楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
你说的没有现成的指令,要人为传送一下的
09-04-16 22:11