登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱FX数据问题

点击:731 回复:8

三菱FX系列数字转换问题
比如:我想把: D200里面的二进制数变成16进制数,分别放入D20-D23中,且第个寄存器只存一组十六进制数.

比如说我的D200里面的数是0011 0101 0110 0111 要在D20中0003H  D21中是0005H  D22中是000CH  D23是000DH.
该如何处理
最后修改:2009-4-15 14:42:35
09-04-15 14:31
也不知表达的正确与否,反正我就是要把D200里面的数分成四组分别放入D20-23中
怎么没人理我呢
最后修改:2009-4-15 15:23:05
09-04-15 14:38
用逻辑运算就可以实现了;
09-04-15 15:26
看看这样行不行MOV  D200  K4M0,MOV  K1M0  D20,MOV  K1M4  D21,MOV  K1M8  D22,MOV  K1M12  D23,不知还有没有其它更好的方法。
09-04-15 15:36
用逻辑有点麻烦的感觉.谢谢了
09-04-15 16:10
mod   d200   k16  d20
div     d200   k16    d200
mod    d200   k16    d21
div    d200    k16    d200
mod    d200    k16    d22
div     d200    k16      d23
09-04-15 20:56

引用 zytlc 在 2009-4-15 20:56:51 发言【内容省略】

你在FX系列中 mod是什么指令?????
09-04-16 14:39
谢谢大家给的方法
09-04-16 16:15