电气柜是900X600左右,里面有变频器、松下的伺服驱动器,还有欧姆龙的PLC,三者之间会有何干扰,如何摆放比较合理?
09-04-15 09:46
1楼
管理
专业维修
该帖内容不符合相关规定!
09-04-15 09:53
2楼
编辑
引用
管理
zlx12345
变频器离PLC远点注意散热
09-04-15 16:09
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
有些国产的变频可能要配上电抗器、滤波器才能让PLC工作;
PLC最好用DC24V电源的;
AC的加个隔离变压器;
09-04-15 16:41
4楼
管理
ZCMY
该帖内容不符合相关规定!
09-04-15 16:41
5楼
编辑
引用
管理
1213712137
加隔板,屏蔽罩
09-04-15 18:08
6楼
编辑
引用
管理
lwcccf
我放在两个柜子里面还有干扰呢,最好不要放在一个柜内。
09-04-15 19:39
7楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
变频器和伺服放大器都要离PLC远一点,最好是放在柜子的上端,利于散热
09-04-15 21:44
8楼
编辑
引用
管理
imgg_iket
如果没有模拟量和高速数字信号可以.
09-04-15 21:47
9楼
编辑
引用
管理
zhoukj
电源是24V的,有模拟量和也有高速数字信号,以前做的也是在一个柜子,好像还是可以工作,也没弄什么屏蔽罩,所以又点想不通,不知道这次会怎样