主题:松下FP-X如何多个高速通道共用一个高速输入点
点击:744 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
ywx163
请问松下FP-X如何多个高速通道共用一个高速输入点可以吗?
那位师傅有案例可以给我参考一下。
09-04-13 19:03
1楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
严格地说多个高速通道共用一个高速输入点是不可以的.除非你用分时或其他方法的中断(实际上同一时间一个输入点只处理一个信号).这不仅是松下FP-X,其他品牌其他型号的PLC也是这样的.
PLC的高速通道都有各自的高速输入点(可以从硬件手册上查出输入点号和相应的寄存器),楼主为什么要多个高速通道共用一个高速输入点呢?
09-04-13 19:44
2楼
编辑
引用
管理
ywx163
谢谢楼上,因为我用了6个高速计数跟踪,如果一个输入点可以解决就省出五个输入点
09-04-13 22:18
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
这是没办法省的;
09-04-14 08:59