主题:事故分析(中央空调)
点击:1118 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
lb2524166
[B][B]
[face=新宋体]
[/face]
大家好:我在一家超市工作。在工作中发现一点问题给大家一点提醒
现在冬季供暖即将结束。开始做保养准备为夏季开启空调做好准备。在冬季某个区域不需要供暖。保养过程中发现这个空调箱内的表冷器有冻坏的(供水管线水平线一下)。厂家提供的最低泄水点不能完全把水泄掉。厂家是南方的它没有考虑销售到北方的空调表冷器泄水问题!!
在这里给大家提醒一下“北方的朋友”空调表冷器在冬季不用时一定做好保温措施。多注意观察
09-04-13 16:12
1楼
编辑
引用
管理
lb2524166
补充一下空调箱所在的位置气温在冬季可达到-5左右
09-04-13 16:20
2楼
编辑
引用
管理
jczwfy
恩,我们厂里也出过类似问题,厂家考虑不周自己也忽略了
09-04-13 19:00
3楼
编辑
引用
管理
lb2524166
厂家近日到现场好像的更换大概费用在8~10万
我们领导现在好愁啊!!三楼的朋友你们是怎么修理的有好的方法吗?
09-04-16 15:19
4楼
编辑
引用
管理
172365283
有道理哦,空调保养还是比较麻烦的哦
09-04-16 20:17
5楼
编辑
引用
管理
lb2524166
厂家的人修理了两台另外的两台的换新的。总共的7万多元他们自己也说自己的产品存在设计问题厂家正在整改
09-05-03 12:00
6楼
编辑
引用
管理
lb2524166
厂家在现有的空调表冷器制作过程中已经做了更改我想在以后在用中不会出现冻坏的现象了
09-05-09 10:26