登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:请教
点击:1128 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
zhoukj
请问
A M19.0
S M10.0
A 18.0
R M10.0
A M10.0
= Q 30.0
即 当M19.0导通后,M10.0和Q30.0都导通,给人的感觉M10.01和Q30.0两者没什么区别啊,有的话是什么呢
09-04-12 21:03
1楼
编辑
引用
管理
茂名电工
看不明
09-04-13 09:52
2楼
编辑
引用
管理
茂名电工
看不明
09-04-13 09:52
3楼
编辑
引用
管理
space2004
没有区别吧。。。。,有什么不妥么?
09-04-13 15:58
4楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
这个应该是防止双线圈输出的,如果还有别处要控制Q0.0的,就要控制别的M,然后由M控制Q0.0
09-04-13 18:16
5楼
编辑
引用
管理
axg
是没有什么区别,也许是人家的习惯用个中间变量呢
另外可能是从上位来的信号
09-04-14 08:29