一直都模拟的挺好的,突然在昨天的时候不好用了。
wincc跟其能连上,但是报警信息里显示PLC停机,感觉就是PLC不运行了一样,但是这只是个模拟器啊,又不是PLC坏了。
用编程软件监控程序也没有反应了,各位高手,怎么回事啊!
09-04-09 12:40
呵呵;不行就重装一下试试看;
S7-200的仿真软件没有什么大用处;
09-04-09 14:58
俺这个是300的模拟器。现在的情况是这样的。如果模拟器只经行单扫描,模拟器是不会停机的。如果是连续扫描的话,模拟器的PLC马上就停机了。难道是我的软件哪个地方不小心给动了?能导致PLC死机?而且模拟器也能模拟死机?
期盼高手!
09-04-09 15:17

引用 哪里还有鱼 在 2009-4-9 15:17:05 发言【内容省略】

或許是你的程式有問題,你可以通過你軟體的模塊診斷功能來查找錯誤原因。
對于停機,西門子是有診斷信息保留的。
Regards
09-04-09 15:26
程序问题,查看PLC的诊断信息,方法和真的PLC查故障是一样的。
09-04-09 20:54

引用 ZCMY 在 2009-4-9 14:58:46 发言【内容省略】

一看就知道是300或400的模拟器,200的怎么会跟WINCC连接上呢!
09-04-10 20:25
很简单,换个程序运行一下,看看正不正常