登录
首页 DCS论坛 DCS论坛
回帖 发帖
正文

主题:斑竹、高手进(PCS7问题)

点击:1404 回复:3

我们公司最近装2台服务器,服务器为惠普的DL580G5(2个4核的CPU),软件装的是PCS7V7.0SP1。安装完全按照西门子的说明。
装完后Station Configurator启动不了。然后我们处理如下:
1)为了排除安装软件问题,在另1台工控机上用同样的安装软件和安装方法安装,一切正常;
2)打西门子电话咨询,回答说应该是硬件兼容问题;怀疑CPU,禁掉一半的核,故障依旧;
3)恢复系统,只安装Simatic net,一切正常;然后再安装OS Server(包括Wincc等一些组件),故障依旧;再恢复系统,只单独安装Wincc,故障依旧;
4)无意中发现,当启动Station Configurator过程中,手动结束一个s7epatsx.exe的进程,就可以启动Station Configurator,且其他一切功能正常;
5)最后搜索,原来s7epatsx.exe是一个网卡配置程序,即SET PC/PG的那个程序;而且正常的机子启动时,也会启动该进程,但是很快会消失,而我们装的服务器在启动此进程后不会消失,一直留在进程中,导致Station Configurator不能启动。
 现在可以肯定,应该是服务器的硬件和PCS7的某个部件的兼容有问题。但服务器已经买回,不大可能换服务器了。请问大家有没类似的经历?有没什么好的解决办法和建议?  先谢过了。
09-04-09 10:08
1楼
该帖内容不符合相关规定!
09-04-09 10:14
晕,竟然没有回复
我自己来顶
09-04-10 11:17
再去问问西门子相关技术服务 以及集成商,他们可能有答案
09-04-15 19:07

工控新闻

更多新闻资讯