登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:C1000报内存错误
点击:1218 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
wangych88
一台C1000 PLC,报内存错误,找了一个旧的内存卡换上,故障依旧。彻底晕菜,找不着毛病了,没办法将CPU,电源全更换了,还不行,最后又找了一块内存卡换上重传程序开机好啦,旧备件害死人哪。
09-04-06 21:38
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你原来用的存储卡是MR还是MP ?
MP的一般不会丢失或更改,但写入时需要烧录;
09-04-07 08:35
2楼
编辑
引用
管理
218hty
在下载程序时,你将PLC内存清空再试试呢。
09-04-19 07:56