主题:通容性电流电缆如何选择截面积
点击:1207 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
lydhmh
6KV等级单条YJV3*240高压电缆,实带5300Kvar左右补偿装置,无功容性电流约为570A,但电缆不发热,请问电缆流过容性电流截面积如何选择
09-04-05 22:03
1楼
编辑
引用
管理
ligb-yd
按照额定电流选择即可 不需要考虑尖峰电流 240的额定电流是不是比570小了点 应用300平方的
11-03-09 15:53