主题:37KW三相异步电动机控制方案?
点击:2588 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
HUYIE
37KW三相异步电动机,用来控制搅拌,不需调速,接在400KVA的变压器上,不需频繁起动,请问各位大侠,用直接启动行否?
09-04-05 08:59
1楼
编辑
引用
管理
挪威的影子
建议使用软启动。
09-04-05 11:30
2楼
编辑
引用
管理
熊来咯
星三角
09-04-05 12:29
3楼
编辑
引用
管理
wenhaodong12
你的条件是允许的。怕麻烦就直接启动。
有钱就用软启动。呵呵。看个人吧。
09-04-05 16:30
4楼
编辑
引用
管理
172365283
有钱用变频器,没有钱用星三角,直接启动对变压器不好
09-04-05 20:11
5楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
楼上说得对,建议"有钱用变频器,没有钱用星三角".
09-04-05 20:30
6楼
编辑
引用
管理
lb2524166
你应该选星角启动
经济同时对变压器影响不大
09-04-05 20:32
7楼
编辑
引用
管理
nyw99812
软启或星三角。直起电流太大
09-04-05 20:43
8楼
编辑
引用
管理
wml0060
使用星三角比较好,这样可以减少对变压器的冲击。
09-04-05 21:30
9楼
编辑
引用
管理
hblyd
星三角比较好。
09-04-06 06:19