为什么电表会倒转,本人装了一个电表,电流互感器是25比5的。电表是1。5《6》的两个单相电度表。是电焊机上用,但,是焊机通电以后一个表正转,一个表反转。线接的对的,问是怎么回师、事?
09-04-03 22:43
表情同反转电表连接那个互感器 的中心穿线反了.就是主线穿过互感器时反了.检查下
09-04-04 23:45
把反转表的互感器两根线对调一下即可???
09-04-05 12:30
两个线接的是一样的啊
把反的线调一下
09-04-11 16:19
正常现象
09-04-12 20:18
电压取反电度表会倒转的。
09-05-17 14:37
是不是发转的那块表穿互感器的线穿反了?