登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:MTE 32N低压断路器求问
点击:742 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
求学的路
但MET 32N型号的断路器失压线圈烧掉了后,,现在又急需要用电。。可以把失压线圈短接掉吗?????在合闸、、、、
09-04-03 19:52
1楼
编辑
引用
管理
brshan
失压线圈可以不用的,接失压线圈的两根线可以加绝缘摔开但不能短接。
09-04-03 20:22
2楼
编辑
引用
管理
asls1780rm
应急方法就是把开关外壳打开,找到失压线圈和衔铁,然后找东西将衔铁赛住,安装好外壳,送电
09-04-03 22:06
3楼
编辑
引用
管理
求学的路
我感觉我问这样的问题真的好幼稚啊。。。如短接。。。那开关一定合不上因为短路了。。。。二次回路保险会烧掉。。。。。。
09-04-03 22:06