主题:D4044的问题?
点击:929 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
jinqingda
D4044可用来在一次正缘触发执行一笔通讯命令模式下提升通讯处理效率,请问效率更高不是更好吗?为什么还要用来设定效率低的?
09-04-02 17:21
1楼
编辑
引用
管理
ziyezhuiyu
A机型中,X0~X3这4点属于“中低速”输入点,而其余的输入点均属于“低速”输入点。它们输入临限电流是不一样的,前者需大于4.2mA,后者只需大于2.3mA即可。
因此会出现前四点驱动不起来的问题,加大输入电流即可解决该问题。
09-04-08 10:14
2楼
编辑
引用
管理
FD小徐
楼上的讲的是不错! 可怎么看也不象是楼主的答案!~~~~~~~~
09-04-08 15:20