登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱PLC接线问题

点击:1345 回复:6

请问给位高手,我用的是三菱PLC(FX2-48MR)为什么用外接电源时电源的负极是接在空的端子上而不是接在COM端子上形成回路?
09-04-01 14:29
是输入端还是输出端啊?应该没有这样的接法吧,是不是接错了?
09-04-01 15:38
郁闷,楼主可以参考哈说明书啊,那上面有接线图
09-04-01 16:15
输入的如果型号不带-ES的话,是把输入点接到0V时有输入信号;
09-04-01 16:19
这种看下说明书就清楚的问题不应该提出来问的.空端子接任何东西都是无效的.
09-04-01 17:00
多看说明书。自然就通了
09-04-01 23:33
你这种接法是在哪看到的,应该是不对的
空的端子是不能接线的
09-04-02 20:40

工控新闻

更多新闻资讯