自制的输入电路板,不能驱动MA机型的X0~X3这4个点,其他都可以,为什么?
09-03-30 09:55
1楼
编辑
引用
管理
ziyezhuiyu
A机型中,X0~X3这4点属于“中低速”输入点,而其余的输入点均属于“低速”输入点。它们输入临限电流是不一样的,前者需大于4.2mA,后者只需大于2.3mA即可。
因此会出现前四点驱动不起来的问题,加大输入电流即可解决该问题。
09-04-08 10:15