主题:请问有人做过 s7-300和s7-200的profibus-dp通讯吗
点击:1040 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
wwsuper
请问s7-300里所设置的输入和输出(PIB和PQB)的数据是否和模块的I/O端口有关啊,如果我要传送一个模拟量数据,怎么放到s7-300的发送区里啊? 谢谢
09-03-27 19:39
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
模拟量是需要使用Word空间的,也就是说,你如果使用梯形图的话,使用MOVE将你要发送的模拟量送入PQW,如果使用STL的话,那么L 你要发送的模拟量数据,T PQW。
以上
09-03-27 20:25