主题:请问焊接变压器如何估算电流?
点击:1122 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
风漫西坡
120kVA焊接变压器(380伏,两相)想知道电流,请各位高手指点
09-03-27 19:34
1楼
编辑
引用
管理
大名小名
你是说一次侧的电流吗?一次测电流I=120kVA÷380V=316A。
09-03-27 22:45
2楼
编辑
引用
管理
yccj5000
但实际使用时,一般接线没有考虑这么大
09-03-28 08:37
3楼
编辑
引用
管理
djkgk611350
估算120乘0.8乘2.5=240A左右。
09-03-28 17:32
4楼
编辑
引用
管理
风漫西坡
谢谢,受教了
09-03-28 21:48
5楼
管理
wenbo8
该帖内容不符合相关规定!