主题:紧急求助[求助]!!plc输出问题
点击:2962 回复:24
10楼
编辑
引用
管理
thcgw
记住:采用晶体管输出的PLC是不能直接接入交流电的。
09-03-27 17:21
11楼
编辑
引用
管理
坏男孩
晶体管型不能接220V折磨高的电压
09-03-27 20:51
12楼
编辑
引用
管理
电气设计学徒
那晶体管输出接DC24V的可以么?
如果是继电器输出可以直接接交流220V的么?
谢谢各位的提醒,
小弟以后会注意。
09-03-30 11:30
13楼
编辑
引用
管理
fumz78
晶体管可以接24V负载
继电器的可以接220V,但同时 也要考虑负载的功率,电流等
这些参数在PLC的选型样本中都有列出的
09-03-30 11:37
14楼
编辑
引用
管理
donxin
肯定干掉了
09-03-30 11:40
15楼
管理
donxin
该帖内容不符合相关规定!
09-03-30 11:40
16楼
编辑
引用
管理
ZCMY
晶体管只能带DC5~DC30V的负载,电流一般0.1A~0.5A;
09-03-30 14:15
17楼
编辑
引用
管理
xuqianhang
编程器坏了
09-03-30 18:47
18楼
编辑
引用
管理
QTANSUO
晶体管输出怎么能直接接220V交流电?
09-03-30 21:39
19楼
编辑
引用
管理
QTANSUO
晶体管输出怎么能直接接220V交流电?
09-03-30 21:39