登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:透平机一相电压低
点击:901 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
yushuo
我们厂透平发电机A相线电压比其他两相线电压低近100伏。不知道是什么原因?
有这方面的专家给指点一下!!谢谢!!!
09-03-26 23:16
1楼
编辑
引用
管理
wml0060
说明A相绕组或者线路中有断路、虚接、接地;停机后,仔细检查发动机绕组及引出接线及对地绝缘。
09-03-27 09:27
2楼
编辑
引用
管理
大名小名
发电机一相电压低的原因有很多,比如说定子绕组某一相接线头松动,定子绕组某一相或两相断路或短路等都有可能,此外,控制器有故障也可能引起这种现象!
09-03-27 10:06
3楼
编辑
引用
管理
xiachuan
3楼主说的对,楼主还是认真检查一下
09-03-27 15:09
4楼
编辑
引用
管理
starrain149
我也学习下
09-04-30 20:04
5楼
编辑
引用
管理
互感器2008
楼主说A相线电压比其他两相线电压低近100伏不正确,应该是A相相电压比其他两相相电压低近100伏,线电压是AB、AC、BC,相电压是AO、BO、CO。